Прокуратура Приморского края предъявила обвинение директору ООО "Восточная стена" Виктору Марченко в связи с пожаром в офисном здании 16 января, когда погибли 9 человек, более 20 получили ранения. Бизнесмен по решению суда взят под стражу.
В.Марченко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), передает РИА "Новости".
Следствием установлено, что собственник здания не только не создал систему пожарной безопасности, но и грубо нарушил правила пожарной безопасности с тяжкими последствиями. Так, на лестничной площадке шестого этажа была поставлена металлическая дверь, постоянно закрытая на замок, а сам лестничный проход был захламлен деревянными шкафами для одежды. В случае пожара эвакуация людей была просто невозможна, считают в прокуратуре Владивостока.
Кроме того, роковую роль 16 января сыграли отсутствие автоматической пожарной сигнализации, светового табло "Выход", системы аварийного освещения и оповещения людей о пожаре, загромождение запасного выхода воспламеняющимися предметами, а также незнание порядка эвакуации в случае пожара.
В.Марченко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), передает РИА "Новости".
Следствием установлено, что собственник здания не только не создал систему пожарной безопасности, но и грубо нарушил правила пожарной безопасности с тяжкими последствиями. Так, на лестничной площадке шестого этажа была поставлена металлическая дверь, постоянно закрытая на замок, а сам лестничный проход был захламлен деревянными шкафами для одежды. В случае пожара эвакуация людей была просто невозможна, считают в прокуратуре Владивостока.
Кроме того, роковую роль 16 января сыграли отсутствие автоматической пожарной сигнализации, светового табло "Выход", системы аварийного освещения и оповещения людей о пожаре, загромождение запасного выхода воспламеняющимися предметами, а также незнание порядка эвакуации в случае пожара.
Теги:
Также по теме:
01.10.2026 17:14
В Забайкалье объявили награду в 15 тыс. рублей за добычу медведя
01.10.2026 15:14
ВЦИОМ: 44% жителей России готовы выбрать дом престарелых, чтобы не обременять родных
01.10.2026 13:43
ВОЗ: свыше 57% стран ввели запрет на дискриминацию по возрасту
01.10.2026 12:30
В Москве начали подавать отопление
01.10.2026 09:31
Утомленные демократией
Лента новостей
Актуально
Темы
Комментарии
Комментарии публикуются после модерации.